Xử lý nứt bê tông tại Đà Nẵng đang là dịch vụ được rất nhiều chủ đầu tư và nhà thầu thi công quan tâm. Nhưng để tìm một đơn vị thi công xử lý nứt bê tông tại Đà Nẵngchuyên nghiệpuy tín là không dễ. Bởi để xử lý dứt điểm hiện tượng nứt bê tông đòi hỏi đơn vị xử lý phải am hiểu về bê tông, nguyên tắc làm việc của bê tông cũng như am hiểu về cách xử lý sự cố công trình. Do đó, bài viết này sẽ cung cấp những khái niệm cơ bản nhất về sự cố nứt bê tông, cách xử lý nứt bê tông cũng như giới thiệu 1 đơn vị thi công xử lý nứt bê tông uy tín chuyên nghiệp tại Đà Nẵng đã nhiều năm kinh nghiệm trong việc xử lý sự cố này. Nứt bê tông là hiện tượng diễn ra phổ biến tại các công trình tại Đà Nẵng, các vết nứt này do nhiều nguyên nhân nhưng hầu hết đều gây lo lắng cho nhà thầu thi công hoặc chủ đầu tư khi đã đưa vào sử dụng. Nứt bê tông là nguyên nhân gây thấm, rò rỉ nước khi vị trí nứt là sàn sân thượng, tường tầng hầm, bể chứa nước, đập thủy điện do đó việcxử lý nứt bê tông tại Đà Nẵng là việc cần thiết để đảm bảo tuổi thọ công trình. Để việc xử lý vết nứt bê tông tại Đà Nẵng đạt hiệu quả tốt, trước khi thi công cần khảo sát hiện trạng , đánh giá và đưa ra phương pháp xử lý thích hợp. Việc xử lý vết nứt cần xem xét đến các yếu tố như : chiều rộng, chiều sâu vết nứt , thiết bị và loại keo Epoxy thi công…Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn Quy trình xử lý nứt bê tông tiên tiến đã và đang áp dụng cho các công trọng điểm tại Việt Nam.Quy trình Xử lý nứt bê tông :I. PHẠM VI:Bơm vào vết nứt đã cố định bằng nhựa epoxy 2 thành phần có độ nhớt thấp.II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SIKADUR 752: • Sikadur 752:
Mô tả: Là dung dịch dùng để bơm, có độ nhớt thấp, không dung môi, gốc nhựa epoxy 2 thành phần.
Đóng gói: 1 kg, 2 kg/ bộ.
Khối lượng thể tích: 1.1kg/ lít
Độ nhớt: 290 c. Poise ở 200C
130 c. Poise ở 300C
Cường độ nén sau cùng: >50N/mm2
Cường độ uốn sau cùng: >45N/mm2
Cường độ nén sau cùng: >20N/mm2
Cường độ liên kết: Với bê tông @2 ngày > 7 N/mm2
@14 ngày >14.1 N/mm2
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:• Khảo sát, định vị vị trí vết nứt.
• Khoan những lỗ 14mm dọc theo chiều dài vết nứt. Khoảng cách giữa 2 lỗ khoan từ 100mm. Các lỗ khoan phải đủ sâu để gắn ốc kim loại.
• Vệ sinh lỗ khoan bằng máy nén khí áp lực và các dụng cụ chuyên dụng khác.• Đặt ốc kim loại vào trong những lỗ khoan đã được vệ sinh sau đó dùng cờ lê siết chặt đầu kim.• Dùng chổi nhựa vệ sinh sạch bụi bẩn dọc theo vết nứt.
• Sau khi các vết nứt đã được làm sạch, dùng Sikadur 731 trám bề mặt khe nứt bằng dao bay hay bằng bay thép nhằm mục đích giữ cho Sikadur 752 không bị chảy tràn ra ngoài và lấp đầy khe nứt trong quá trình bơm.
IV. BƠM VẾT NỨT:
• Sau khi lớp Sikadur 731 đã được bảo dưỡng (tối thiểu 12 giờ ở nhiệt độ 30oC) có thể bắt đầu bơm epoxy Sikadur 752.
• Bắt đầu từ 1 bên hoặc ở điểm thấp nhất của vết nứt, gắn đầu bơm vào ốc thứ nhất và bơm Sikadur 752 vào vết nứt cho đến khi thấy epoxy rỉ ra ở ốc kế bên, khi đó con ốc này đã được niêm kín bởi đầu bơm, tiếp tục bơm với con ốc này cho tới khi không thể bơm tiếp (không thể bơm thêm epoxy) và bắt đầu bơm con ốc kế tiếp và cứ thế tiếp tục. Qui trình sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các ốc đã được bơm đầy.
• Sau khi bảo dưỡng 12 giờ, tiến hành cắt đầu nút bơm và bề mặt vết trám khe nứt Sikadur 731 bằng máy mài góc hoặc các thiết bị thích hợp khác trước khi tiến hành các công tác hoàn thiện tiếp theo.Để hiểu rõ hơn về quy trình thi công xử lý vết nứt các bạn có thể tham khảo tại video hướng dẫn sau:Nếu bạn còn thắc mắc về quy trình thi công hay có nhu cầu thi công xử lý nứt bê tông hãy liên hệ ngay cho chúng tôi:
Công ty Sửa chữa và chống thấm Sika SumoNhà thầu thi công bảo hành ủy quyền của hãng SikaVăn phòng : 131 Đường 2/9 Hải Châu Đà NẵngChi nhánh HCM : 14 Dương Thiệu Tước - Tân Phú - HCMChi nhánh Hà Nội: Chung cư Ct5 Khu ĐT Xala Hà Đông Hà Nội.Hotline : 0123.666.0123 / 0905.85.8887 / 0975.233.324 Website : http://sksumo.com/