Trị số trở điện đèn đường led độ bền cao

Thi công đóng cọc tiếp địa cột đèn đường led

Đào rãnh tiếp địa bảo đảm độ sâu theo có thiết kế.

Dây tiếp địa trước lúc rải phải đc nắn thẳng. Cọc tiếp địa được đóng trực tiếp xuống rãnh sau khoản thời gian đã đạt độ sâu, dùng máy hàn hàn dây tiếp địa vào đầu cọc.

Lấp đất rãnh tiếp địa: đất lấp rãnh dây tiếp địa không đc lẫn đá, sỏi, tạp chất. đc tiến hành lấp từng lớp dày từ 15-20 cm, tuới nước và đầm kỹ. nhu yếu về đất đắp và công đoạn triển khai đắp rãnh tiếp địa như đắp móng cột. các rãnh tiếp địa sau khoản thời gian đắp đất đến mặt đất khởi thuỷ và đầm chặt, ta triển khai tưới đẫm nước để giữ ẩm cho đất; đảm bảo trị số điện trở của đất như đất nguyên thuỷ.

Trị số điện trở tiếp địa đạt yêu cầu so với kiểu dáng thiết kế, đèn đường led khi đo những vị trí không cao trị số điện trở theo nhu cầu, nhà thầu sẽ báo cơ quan được thiết kế, chủ chi tiêu biết để tiến hành bổ sung cập nhật tiếp địa đến khi đạt chỉ số điện trở chất nhận được.


Lắp đặt tủ điện:

Tủ điện đc check trước khi đặt vào các chỗ đứng. Sử dụng công nhân điện bậc cao đấu nối theo đúng sơ đồ nguyên tắc, phân lộ và phân pha chiếu sáng theo hồ sơ có phong cách thiết kế. chăm chú check các vị trí đấu nối, tránh tình trạng giao tiếp điện kém và chạm chập.

Đấu nối, check toàn tuyến:

Bảng điện cửa cột sẽ đc lắp vào phía bên trong thân cột ở chỗ đã đc sắp xếp sẵn và đc lắp ngay ngắn, tất nhiên đảm bảo an toàn cho quá trình quản lý và vận hành về sau.

Xem thêm : đèn led pha

những điểm đấu nối cáp được công nhân kỹ thuật bậc 4; 5/7 triển khai. Đầu cáp được bóc và ép những loại đầu cốt theo đúng tiết diện cáp (Được ép chặt bằng kìm chuyên dùng)

các điểm nối cáp đc đấu chắc chắn và trước khi đấu lên đèn được check thông mạch bằng đồng hồ vạn năng, check cách điện cáp bằng Megomet.

khối hệ thống tiếp địa sau khoản thời gian lắp đặt hoàn chỉnh, đc thí nghiệm tiếp địa thông qua các Chuyên Viên về an toàn điện. Dụng cụ là máy đo Teromet chuyên dùng.


sau thời điểm hệ thống được đấu nối hoàn thiện sẽ được đóng điện bằng nguồn điện của trạm theo được thiết kế hoặc bằng nguồn máy phát và kiểm tra độ rọi bằng Luxmeter. trước lúc đấu nối có nguồn điện thì nhà thầu sẽ phải phối cùng chủ đầu tư chi tiêu làm việc với đơn vị điện lực địa phương trong các công việc xin phép cấp điểm đấu nguồn cao thế, hạ thế. Việc đấu nguồn sẽ chỉ đc tiến hành khi sở hữu sự được cho phép của đơn vị điện lực trải qua bản Hợp Đồng tài chính đc ký giữa hai bên.
 
Bên trên